DN500襯塑氣動蝶閥(dn200氣動蝶閥價格)7、電動通風蝶閥采用與閥體相同材料加工成密封圈,其適用溫度隨閥體選材而定,公稱壓力≤0.6MP工,一般適用工業、冶金、環保等管道作通風調節介質流量之用。
然后從另一端引入試驗介質,重復上述試驗。
電動球閥處于完整開啟地位時,蝶板厚度是介質流經閥體時的阻力,因此通過該閥門所發生的壓力降很小,故具有較好的流量把持特征。
①氣源未開,②由于氣源含水在冬季結冰,導致風管堵塞或過濾器、減壓閥堵塞失靈,③壓縮機故障;④氣源總管泄漏。2.有氣源,無信號。①調節器故障,②信號管泄漏;③定位器波紋管漏氣;④調節網膜片損壞。3.定位器無氣源。①過濾器堵塞;②減壓閥故障I③管道泄漏或堵塞。4.定位器有氣源,無輸出。定位器的節流孔堵塞。5.有信號、無動作。①閥芯脫落,②閥芯與社會(huì )或與閥座卡死;③閥桿彎曲或折斷;④閥座閥芯凍結或焦塊污物;⑤執行機構彈簧因長期不用而銹死。(二)電動蝶閥的動作不穩定。故障現象和原因如下:1.氣源壓力不穩定。①壓縮機容量太??;②減壓閥故障。2.信號壓力不穩定。①控制系統的時間常數(T=RC)不適當;②調節器輸出不穩。
5、執行器可選帶電訊號反饋指示及各類附件以實現自動化操作。
DN500襯塑氣動蝶閥(dn200氣動蝶閥價格)
推薦閱讀>>氣動蝶閥dn40
但在實際使用過程中,應同時使機械限位和電氣限位協調動作,否則容易引起電機工作故障。
DN500襯塑氣動蝶閥(dn200氣動蝶閥價格)4、安裝完畢后,對氣動蝶閥進行調試(正常情況下供氣壓力為0.4~0.6MPa),調試運行時須手動操作電磁閥啟閉(將電磁閥線圈失電后手動操作方可有效),觀察氣動蝶閥的啟閉情況。如果在調試運行過程中發現閥門在啟閉過程初始時有些吃力,之后正常,則需要將氣缸行程調?。ò褮飧變啥诵谐陶{節螺絲同時往里調一點,調整時需將閥門運行到開位置,然后將氣源關掉再調),直至閥門啟閉動作順滑且關閉無泄漏。還需要注意的是,可調型消音器可以調節閥門的啟閉速度,但不可調得過小,否則可能引起閥門不動作。
我廠技術人員經過剖析,總結出的處理水道流淌的辦法有兩個:一是:套管的高度低;二是:高度雖夠,但套管口密封得不嚴。