氣動對夾三偏心蝶閥(氣動蝶閥安裝示意圖)聯系我們我們秉承"質量為根、誠信為本"的經營理念,以客戶為中心,為用戶提供全程、全方位的服務,誠摯歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談。
所謂電力只是一種閥門驅動方式,其中以蝶閥為主。
(詳見GB3836.1) 該產品電氣控制是根據原電力部規劃設計總院制定的閥門電動裝置《95典設》設計,其行程控制機構設置開、關各四只微開關,設有51芯接線端子,用戶可根據自己的控制線路選用,接線方便。
止回閥一般適用于清凈介質,不宜用于含有固體顆粒和粘度較大的介質。當≤40mm時,宜采用升降止回閥(僅允許安裝在水平管道上);當DN=50~400mm時,宜采用旋啟式升降止回閥(在水平和垂直管道上都可安裝,如安裝在垂直管道上,介質流向要由下而上);當DN≥450mm時,宜采用緩沖型止回閥;當DN=100~400mm也可選用對夾式止回閥;旋啟式止回閥可以做成很高的工作壓力,PN可以達到42MPa,根據殼體及密封件的材質不同可適用于任何工作介質和任何工作溫度范圍。介質為水、蒸汽、氣體、腐蝕性介質、油品、藥品等。介質工作溫度范圍在-196~800℃之間。隔膜閥選型說明隔膜閥適用于工作溫度小于200℃、壓力小于1.0MPa的油品、水、酸性介質和含懸浮物的介質,不適用于有機溶劑和強氧化劑介質;研磨顆粒性介質宜選堰式隔膜閥,選用堰式隔膜閥要參照它的流量特性表;粘性流體、水泥漿以及沉淀性介質宜選用直通式隔膜閥;除特定要求,隔膜閥不宜用于真空管路和真空設備上。
密封圈裝有自動磨損補償裝置,不會(huì )因使用一段時間后的磨損產生泄漏。
氣動對夾三偏心蝶閥(氣動蝶閥安裝示意圖)
推薦閱讀>>氣缸帶動蝶閥改成氣動閥
截斷或限制管道的流量。
氣動對夾三偏心蝶閥(氣動蝶閥安裝示意圖)不銹鋼電動法蘭球閥只需要用氣旋轉90度的操作和很小的轉動力矩就能關閉嚴密。完全平等的閥體內腔為介質提供了阻力很小、直通的流道...[詳細]
用空氣或水試驗時,以公稱壓力的1.1倍進行試驗;用蒸汽試驗時,以工作溫度下允許的最高工作壓力進行。