氣動三通球閥 阿里巴巴截止閥選型說明截止閥適用于對流體阻力要求不嚴的管路上,即對壓力損失考慮不大,以及高溫、高壓介質的管路或裝置,適用于DN<200mm的蒸汽等介質管道上;小型閥門可選用截止閥,如針形閥、儀表閥、取樣閥、壓力計閥等;截止閥有流量調節或壓力調節,但對調節精度要求不高,而且管路直徑又比較小時,宜選用截止閥或節流閥;對于劇毒介質,宜選用波紋管密封的截止閥;但截止閥不宜用于粘度較大的介質和含有顆粒易沉淀的介質,也不宜作放空閥及低真空系統的閥門。球閥選型說明
利用亦可用于流體的調節與控制,其中硬密封V型球閥其V型球芯與堆焊硬質合金的金屬閥座之間具有很強的剪切力,特別適用于含纖維、微小固體顆料等介質。
氣動球閥在安裝時會(huì )遇到不同的安裝環境,這些外在因素對氣動球閥的布局及鋪設就有一定的要求,為了減少氣動球閥在布局及鋪設環節遇到不必要的麻煩,下面為大家講解一下氣動球閥布局及鋪設環節應注意的方面。為保證補償環節的可靠性,設計跨度不宜大于100m,補償量不宜大于200m,但設計的跨度也不宜太小,以免增大管道投資,況且,固定支架及氣動球閥處是薄弱環節,處理不好會(huì )影響整個管道的使用壽命。另外,變徑及管壁厚度變化處,應設氣動球閥或固定支架,固定支架應設在管壁厚度較大的一側。氣動球閥配合閥門使用技巧氣動球閥主要應用于管道系統中,長距離管道管路中用于地面沉降,以及施工中的一些不可抗拒因素,造成管道的軸向同心度難以保證,在管道系統中加裝氣動球閥可以避免管道軸向推力對管道軸向同心度產生偏差的地方的壓縮或者拉伸,避免管道出現漏縫進而開裂,由于減少了應力對于管路的破壞保證管道的暢通,并且氣動球閥具有補償管道軸向位移的作用,調節氣動球閥上面的活動螺母,就可以調節氣動球閥本體與氣動球閥套管體之間的長度進而達到補償作用,在管路吊最后裝中先縮短氣動球閥的長度,方便吊裝,待到達位置后伸長氣動球閥的長度,就可以方便安裝連接固定兩端管路,在閥門安裝中加裝氣動球閥有效保護閥門不受管道本身軸向壓力的破壞,保證了閥門安裝、拆卸、檢修的方便進行可拆雙法蘭松套傳力補償接頭。
試驗時截止閥的閥桿成垂直狀態,閥瓣開啟,介質從閥瓣底下一端引入至規定值,檢查填料和墊片處;待合格后關閉閥瓣,打開另一端檢查是否有滲漏。
2閘門形:關閉件沿著垂直于閥座的中心線移動。3旋塞形:關閉件是柱塞或球,圍繞本身的中心線旋轉。4旋啟形:關閉件圍繞閥座外的一個軸旋轉。
氣動V型調節球閥適用于Class150~600、PN1.6~10.0MPa,工作溫度≤200℃的各種管路上,用于調節管路中介質的壓力及流量。
氣動三通球閥 阿里巴巴①安全閥的強度試驗與其他閥門一樣,是用水作試驗的。試驗閥體下部時,壓力從進I=I端引入,密封面封閉;試驗閥體上部和閥蓋時,壓力從出El端引入,其他端封閉。在規定時間內閥體和閥蓋無滲漏現象為合格。②密封性試驗和定壓試驗,一般使用介質是:蒸汽用安全閥以飽和蒸汽為試驗介質;氨或其他氣體用閥以空氣為試驗介質;水和其他非腐蝕性液體用閥以水為試驗介質。對于一些重要位置的安全閥常用氮氣為試驗介質。
它的使用場合是明顯的,只能用于水流量恒定的系統,不可與電動閥合用。
氣動三通球閥 阿里巴巴②密封性試驗時按實際工作介質進行。用空氣或水試驗時,以公稱壓力的1.1倍進行試驗;用蒸汽試驗時,以工作溫度下允許的最高工作壓力進行。進口壓力與出口壓力之差要求不小于0.2MPa。試驗方法為:進口壓力調定后,逐漸調節該閥的調節螺釘,使出口壓力在最大與最小值范圍內能靈敏地、連續地變化,不得有停滯、卡阻現象。對蒸汽減壓閥,當進口壓力調走后,關閉閥后截斷閥,出口壓力為最高和最低值,在2min內,其出口壓力的升值應符合表4.176—22中規定,同時,閥后管道容積符合表4.18中規定為合格;對水、空氣減壓閥,當進口壓力調定后,出口壓力為零時,關閉減壓閥進行密封性試驗,在2min內無泄漏為合格。閘閥閘閥(gate valve)是一個啟閉件閘板,閘板的運動方向與流體方向相垂直,閘閥只能作全開和全關,不能作調節和節流。閘閥通過閥座和閘板接觸進行密封,通常密封面會(huì )堆焊金屬材料以增加耐磨性,如堆焊1Cr13、STL6、不銹鋼等。閘板有剛性閘板和彈性閘板,根據閘板的不同,閘閥分為剛性閘閥和彈性閘閥。
2正確選擇閥門的類型閥門型式的正確選擇是以設計者對整個生產工藝流程、操作工況的充分掌握為先決條件的,在選擇閥門類型時,設計人員應首先掌握每種閥門的結構特點和性能。